导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦 *0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P* 0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。

电线电缆:长期高价各类废旧电线电缆、氟塑料电线电缆、绝缘电线电缆、数据电线电缆、MC电线电缆、补偿电线电缆、加热电线电缆、船用电线电缆、矿用电线电缆、高温电线电缆、阻燃电线电缆服务。

湖北仙桃废旧电缆电缆专业团队特别是三相严重不平衡时,零线断裂点后方的电压甚至会上升的相电压。所以标准和 标准都规定,TN-C系统的零线必须多点重复接地。特别当零线电压上升的幅值超过50V,则可能发生人身伤亡事故。TN-S系统TN-S系统TN-S接地系统中,PEN线在系统接地后,分为中性线N和保护线PE,并且N线只有在系统接地处与地线相连,其后则与地线绝缘。所以当三相不平衡时,因为N线电流较大,N线的末端会出现一定的不平衡电压。地阻仪是一种式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳。电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。通过对I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。测试方法如下:在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。为了方便接线,生产厂家往往使用统一标准的接线板将电动机绕组线引出,如下图三所示,U1U2,V1V2分别为工作绕组和启动绕组,C为外接电容器,K为电动机内部的离心关。电动机启动后,当转速达到80%时左右时,K断,切除V1V2,工作绕组拖动负载运行。(图三)电机正转时,用连接片将U1与V1连接在一起,U2与Z2连接在一起。U1端接电源相线,U2端接电源你零线。如下图:(图四)电机反转时,用连接片将U1与Z2连接在一起,U2与V1连接在一起,U1端接电源相线,U2接电源零线。电源应该限制AC关、整流桥、丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致丝烧断。、什么是转换效率?答:由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了。电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。电源要求满载下转换效率为7%。版更是将转换效率提高到了8%。、功率因数与转换效率有什么区别?答:尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。

废旧电缆的正规,电线物资公司注重诚信,建立长期、固定客户,让客户程度的满意是我们的使命、为广大单位、企业服务,搭建一个规范的金属。
电缆种类:北京 电线电缆公司的产品服务包括废旧电缆、废旧变压器、废旧铝线、废铜、废旧金属、有色金属、结晶器铜管。通信电缆收购,控制电缆,信号电缆,电力电缆,铜母线,各种电缆。
河北地区、辽宁地区、吉林地区、黑龙江地区、山西地区、山东地区、内蒙古地区、河南地区:废旧电缆、通信电缆、电力电缆、电缆、电缆、铅皮电缆、控制电缆、高压电缆、低压电缆、胶皮电缆、油缆、水缆
废铜种类:
河北地区、辽宁地区、吉林地区、黑龙江地区、山西地区、山东地区、内蒙古地区、河南地区:废铜、紫铜、铜牌、铜管、结晶器铜管、铜瓦、风口铜套、氧喷头、黄铜、水箱、亮铜、漆包线、变铜线、铜豆、铜箔、铜棒、铜带、铜版、电解铜